Hallo Kai
Habe gestern den bestellten Adapter bekommen und natürlich sofort in das bestehende System integriert.
Folgendes festgestellt:
Die Leuchtdiode blinkt sehr aufgeregt, ca. 5x pro Sekunde. Normal?
Die Anzeige der Starterspannung setzt in unregelmäßigen Abständen aus.
Aufspielen von 1.0.620 brachte keine Änderung
Gruß Dieter
Heute getestet und keine Ausreiser mehr
Inzwischen ist das Problem gelöst worden, die einzelnen falschen Werte werden jetzt von der Firmware ausgefiltert.
Die neue Beta der App sollte darauf keinen Einfluss haben. Der VCC 1212-50 scheint die Daten mit einem anderen Takt zu senden als die 30A Version. Mal sehen wie wir das mit einer verbesserten Firmware für den Adapter D1 anpassen. ☀️Kai
Den Aussetzern bin ich gerade auf der Spur. Der Adapter ist etwas nervös, wenn mal kurz keine Daten kommen. Dann erzeugt der Ausgang eine 0. In der Tagesübersicht wird dann ein über die 10 Minuten integrierter Wert angezeigt, da spielen die Nullen rein. Daher ist der Wert dann so gering. Ich bin also dran das zu korrigieren. ☀️Kai
Hallo Dieter, Was für ein Booster ist angeschlossen? Das Blinken zeigt die gesendeten Datenpakete an und sollte regelmäßig alle 200 ms (also 5 pro Sekunde) auftreten. Ist das Blinken regelmäßig oder fällt der ein oder andere Blink aus? Probehalber bitte mal den Solarregler abklemmen und den Booster an den oberen Eingang legen. Dann werden nur Boosterdaten zu BlueBattery gesendet. Fällt das jetzt nicht mehr aus, blinkt es regelmäßig? Dann kann du noch bitte Solar und Booster vertauschen und berichten ob das ein Unterschied macht. Die normale Konfiguration ist Links oben: Solar Links unten: Booster Rechts oben: Ausgang BlueBattery Wenn der Booster oben angeschlossen wird, stimmt die Batteriespannung nachts nicht (dann steht diese fest auf ca. 12V). ☀️Kai